Б.М. Аше | Отопление и вентиляция [Том I. Общие сведения. Системы отопления] (1939) [DJVU]
Автор: Б.М. Аше
Издательство: Госстройиздат
Жанр: Строительство, Учебная литература
Формат: DJVU
Качество: OCR без ошибок
Иллюстрации: Чёрно-белые
Описание:В настоящем I томе курса даны общие сведения по вопросам отопления и вентиляции и подробно рассматриваются все системы отопления, за исключением воздушной, которая включена во
II том курса, посвящённый системам вентиляции.
Книга предназначается для студентов специальных факультетов строительных втузов и для инженеров, работающих в области санитарной техники.
Второе переработанное издание.
Всесоюзным Комитетом по делам высшей школы утверждено в качестве учебника для специальности отопления и вентиляции строительных втузов.
Скриншоты:
На долю участков 24, 25 и 26 остается напор.
159,70 — 81,07 = 78,63 мм вод. ст.
C учетом 60% на преодоление сопротивления трения и суммарной длины участков 24—26 24∑26 l = 5,5 м — удельная возможная потеря напора на трение в этих участках полу-
чается:
При этом значении R и при имеющихся тепловых загрузках участков оказывается (по номограмме таблицы XVII), что диаметр всех трех участков должен быть принят минимально допустимый, т. е. 15,75 мм при соответствующих истинных значениях R и ω, каковые и заносим в расчетный бланк (таблица 19).
Теперь можем приступить к определению охлаждения воды в трубах и нахождению действительных действующих напоров в кольцах циркуляции приборов (1—4), (2—5) и (3—6).
Количество тепла, теряемое голой трубой в окружающий ее воздух, можем найти по выражению:
(136)
Если труба изолирована и коэфициент изоляции назовем ηиз, то уравнение (136) приобретает вид:
(137)
где: tн [°C] — температура воды в начале участка трубопровода;
tκ [°C] — температура воды в конце участка трубопровода;
[°C] — температура воздуха, окружающего трубу;
k — коэфициент теплопередачи неизолированной стальной трубы, который
можно принять: k = 11 [ккал/м2∙ч∙град];
d [м] — наружный диаметр трубы;
l [м] — длина трубы.
Для облегчения определения величины Q для неизолированной трубы длиной l = 1 м при сортаментных диаметрах d и различных значениях Δt'' = ( ) составлена
таблица XX, помещенная в конце книги.
Для решения нашего числового примера примем:
температуру воздуха в лестничной клетке, где проходит главный подъемный стояк (участок 1), tокр = +10°C;
температуру воздуха на чердаке, где проходят участки 2— 8a, tокр = —10°C;
температуру воздуха в отапливаемых помещениях, где проходят все вертикальные стояки и отростки к нагревательным приборам, tокр = +18°C;
температуру воды в начале участка 1, tн1 = 90°C.
Изолированы участки 1—8а и 13—20.
Коэфициент изоляции ηиз = 0,8.
Охлаждением воды в обратных трубопроводах (13—20) пренебрегаем. Это мы имеем право сделать не потому, что трубы изолированы и проходят по подвалу, где температура воздуха около 0°C, а потому, что вертикальные обратные стояки вливают в подвальную сборную магистраль воду с температурой, более высокой, чем та, с которой к этим точкам слияния подходит вода по сборной магистрали. Этим обстоятельством и компенсируется охлаждение воды в обратной магистрали между точками присоединения к ней обратных вертикальных стояков.
Если назовем далее:
Δt' [°C] — количество градусов, на которое остывает вода за время прохождения от начала до конца участка;
Δt [°C] — расчетный перепад температуры воды в нагревательных приборах;
Qчас. макс [ккал/ч] — максимальную тепловую нагрузку участка трубопровода;
q [ккал/м∙ч] — часовую теплопотерю 1 м неизолированной трубы данного участка
(цифровое значение берется из таблицы XX);
Время раздачи: 24/7 (до появления первых 3-5 скачавших)