В российских центрах обработки данных (ЦОД), которые были построены 10-15 лет назад, массово выходит из строя оборудование. Такая ситуация сложилась из-за окончания жизненного цикла, проблем с поставками из-за рубежа и отсутствием запасов. По данным источника, проблема затрагивает 20 % коммерческих ЦОД страны.
Фото NAG.ru Руководитель направления сервиса инженерных систем «К2Теха» Денис Полуэктов рассказал, что за последние шесть месяцев российские компании столкнулись с резким ростом количества аварий в локальных ЦОД и небольших дата-центрах. Он отметил, что за этот период в «К2Тех» обратилось более десяти компаний, чья инженерная инфраструктура находится в плачевном состоянии. При этом в первой половине прошлого года и ранее подобных обращений фактически не было.
Заместитель генерального директора по инфраструктуре интегратор «Ультиматек» Павел Приедитис рассказал о резком увеличении количества обращений от владельцев ЦОД о необходимости срочной замены оборудования за последние шесть месяцев. Он отметил, что все подобные обращения связаны с инфраструктурой, находящейся в эксплуатации 10-15 лет, поскольку в этот период оборудование достигает конца жизненного цикла.
Член оргкомитета Профессиональной ассоциации в сфере облачных технологий (RCCPA) Антон Салов сообщил, что с проблемой столкнулись 20 % коммерческих ЦОД. В первую очередь замены требуют аккумуляторы в системах источников бесперебойного питания, дизель-генераторные установки и оборудование для охлаждения.
Фото NAG.ru В сообщении сказано, что «Ростелеком» в период с 2010 по 2015 годы ввёл в эксплуатацию семь ЦОД в разных регионах страны. В Москве запустили дата-центры DataSpace Partners, «Сбер», «Южный порт» и IXcellerate. «Мегафон» запустил ЦОД в Самаре, а DataHouse — в Екатеринбурге.
DataSpace Partners Технический директор IXcellerate Сергей Вышемирский рассказал, что у компании был резерв запасных частей для аварийного ремонта и плановой замены. За счёт этого после ухода с отечественного рынка основного вендора у компании не возникло проблем и сбоев. Он добавил, что складских запасов хватит для обеспечения работы ЦОД без аварий, а также для замены элементов инфраструктуры, в течение ближайших десяти лет.
Дата-центр IXcellerate Директор по развитию дата-центров РТК-ЦОД («Ростелеком») Константин Степанов признал проблему старения инженерной инфраструктуры в ЦОД, ведённых в эксплуатацию 10-15 лет назад. Он добавил, что компании удалось найти доступные аналоги, поэтому какие-либо проблемы отсутствуют.
ЦОД «Ростелеком» В «Сбере» сообщили, что дата-центры компании работают в штатном режиме и своевременно обслуживаются. В «Мегафоне» данный вопрос комментировать отказались.
Центр обработки данных Сбербанк Эксперты сходятся во мнении, что причиной массового выхода из строя оборудования, введённого в эксплуатацию в 2010-е годы, является не завершение жизненного цикла, а уход с российского рынка иностранных вендоров в сочетании с экономией на сервисе. Это привело к накоплению технологических долгов. По словам Полуэктова, положение усугубляет макроэкономическая ситуация, поскольку у многих компаний урезаны бюджеты, из-за чего не хватает средств на плановую модернизацию инфраструктуры.
По мнению господина Полуэктова, риск аварий в ЦОД может привести к серьёзным проблемам, включая остановку конвейеров в промышленности, неработающие кассы и парализованную логистику в ретейле, а также коллапс транзакционных сервисов в финансовом секторе. Он считает, что в ближайшие 2-3 года количество инцидентов будет расти.
Антон Салов добавил, что решить проблему можно путём замены узлов на китайские или российские альтернативы, но более предпочтительным остаётся ремонт, поскольку он не требует больших капитальных вложений. Эксперт считает, что в дальнейшем проблема станет более ощутимой, т.к. увеличилось количество вводимых в работу ЦОД. Forbes |
_________________ Сегодня неграмотность не заставляет людей учиться,
а побуждает не любить грамотных
|
|
 |
UGON-15
Стаж: 11 лет 5 мес.
Сообщений: 756
Ratio: 6.986
7.72%
|
Ivan0ff писал(а):  | Пригласить попа, чтобы святой водой окропил. |
так это и есть прорыв |
|
|
 |
kevlar35
Только чтение
Стаж: 7 лет 3 мес.
Сообщений: 251
Ratio: 0.024
5.35%
|
И опять государство должно им бесплатно кредиты дать ;)))) Ростелекому на каждые выборы в президенты на структуру лярды из бюджета дают, а остальные 20%, которые приводятся скупают датики и бу изначально. Потом всю прибыль на акционеров раскатывают и не делают базу запчастей. поэтому нужно лесом послать всех этих экспертов, пусть часть прибыли вкладывают в железо |
|
|
 |
Mest
Стаж: 16 лет 1 мес.
Сообщений: 175
Ratio: 3.6
1.62%
|
вторая фотка, стыдоба запредельная... Российский ЦОД блин. Почему то готов поспорить что бюджет был на полноценные стоячные сервера, с нормальным чистым электричеством.. |
|
|
 |
infernos13
Стаж: 16 лет 1 мес.
Сообщений: 224
Ratio: 3.455
34.55%
|
надо было окропить святой водой дата центы и пропаять дорожки со скрепным флюсом |
|
|
 |
Ruroni-SPb
Стаж: 13 лет 2 мес.
Сообщений: 1811
Ratio: 8.75
69.86%
Откуда: SPb
|
Самое интересное в этой заметке - пара фоток с nag.ru со ссылкой на статью 2017 года о ЦОД "Дата центр Екатеринбург". Читать и смотреть фотки весело. Монтаж - шедевральный, собственные "разработки" - супер, стены окрашены в триколор, "Серверы по типу Tower напоминают обыкновенные системные блоки" - вообще-то, бытовые системники и есть, "игровые". "Все оборудование надежно резервируется" - это питание "серверных" системников от бесперебойников APC Back-UPS CS 500, кака ещё та, хотя бы 650-е поставили, они чуть надежнее были. Пятисотые дохли только так, электролиты довольно быстро умирали и аккумуляторы в тесном горячем блоке больше года не живут. Правда, есть фото стойки с одноюнитовыми серверными платформами HP, есть маршрутизатор RouterBOARD 2011UiAS-RM, D-Link-овскими коммутаторами, асики и базовые майнинговые фермы. Сохранил себе статью о ЦОД в .pdf, позже полюбоваться ) |
|
|
 |
Apekun
Только чтение
Стаж: 16 лет 4 мес.
Сообщений: 72
Ratio: 4.581
2.49%
|
всё идёт по плану... следующей можно пускать новость о прорыве в квантовых процессорах. |
|
|
 |
EDV64
Стаж: 15 лет 5 мес.
Сообщений: 293
Ratio: 695.138
Раздал: 357.7 TB
100%
|
Getter88 писал(а):  | EDV64 Это точно. Кстати, вы не в курсе, где в рф можно купить нормальные кондеры японские\корейские. Обычные и low ESR? А то один скам китайский. А jamicon (Хотябы тайвань, но тоже подделок много) и тем более всякий китайский capXon прям уже по горло. |
В критичных местах использовать твердотельные задорого, а в некритичных я не гнушаюсь менять обычные раз в пару лет |
|
|
 |
Drow0071
Стаж: 1 год 8 мес.
Сообщений: 26
Ratio: 25.942
40.25%
|
"...ситуация сложилась из-за окончания жизненного цикла, проблем с поставками из-за рубежа..." - как говорится (из телевизора, для особенно верящих в деда и к0) - санкции нам на пользу. только вот интернеты не робят, несмотря на указанную "пользу". |
|
|
 |
nostrill
Стаж: 14 лет 9 мес.
Сообщений: 3
Ratio: 5.302
100%
|
Яндекс-диск яндекс-диском, но пойду-ка я хард еще прикуплю на пару терабайт... |
|
|
 |
gkrasnyi
Стаж: 4 года 4 мес.
Сообщений: 663
Ratio: 49.555
Раздал: 48.67 TB
100%
|
Ruroni-SPb писал(а):  | Самое интересное в этой заметке - пара фоток с nag.ru со ссылкой на статью 2017 года о ЦОД "Дата центр Екатеринбург". Читать и смотреть фотки весело. Монтаж - шедевральный, собственные "разработки" - супер, стены окрашены в триколор, "Серверы по типу Tower напоминают обыкновенные системные блоки" - вообще-то, бытовые ... ... системники и есть, "игровые". "Все оборудование надежно резервируется" - это питание "серверных" системников от бесперебойников APC Back-UPS CS 500, кака ещё та, хотя бы 650-е поставили, они чуть надежнее были. Пятисотые дохли только так, электролиты довольно быстро умирали и аккумуляторы в тесном горячем блоке больше года не живут. Правда, есть фото стойки с одноюнитовыми серверными платформами HP, есть маршрутизатор RouterBOARD 2011UiAS-RM, D-Link-овскими коммутаторами, асики и базовые майнинговые фермы. Сохранил себе статью о ЦОД в .pdf, позже полюбоваться ) |
Вот тоже не пойму что тут обсуждают ! )))) Тут слепому видно что утка , причём даже не напрягаясь накидали |
|
|
 |
kegor-chik
Стаж: 12 лет 8 мес.
Сообщений: 103
Ratio: 78.586
Поблагодарили: 846
100%
|
Forbes, ну, ну, эти то лучше всех знают. |
|
|
 |
gkrasnyi
Стаж: 4 года 4 мес.
Сообщений: 663
Ratio: 49.555
Раздал: 48.67 TB
100%
|
Drow0071 писал(а):  | "...ситуация сложилась из-за окончания жизненного цикла, проблем с поставками из-за рубежа..." - как говорится (из телевизора, для особенно верящих в деда и к0) - санкции нам на пользу. только вот интернеты не робят, несмотря на указанную "пользу". |
Какие у тебя бедолага интернеты не робят ? Не знаю в какой ты стране , в России проводной у меня работает на 500 Мбит\с отлично , мобильный да , глушат по районам , но в отличие от заселившей этот сайт либерастни я понимаю что идут боевые действия , беспилотники летают и ничего , перебьёмся |
|
|
 |
SbnxxK
Стаж: 10 мес. 14 дней
Сообщений: 15
Ratio: 6.446
0%
|
что мешает купить более новые серверы, хотя бы 2020 года, они дешевые, за 100к вполне реально обновить все сервера которые там стоят, судя по бесперебойникам от UPS то сервера маломощные до 500 ватт, то сервера либо еще на DDR2 либо на DDR3, там почти 50 серверов старых можно впихнуть в один сервер и будет нормально. Либо же купить Нодовый сервер 4 штуки, и заменить всё что есть.
но как обычно бывает. сервер стоит 10к, на бумаге он будет стоит 50к, в закупке 500к, а потребитель оплатит всё остальное. |
|
|
 |
Aristarchik
Стаж: 1 год 6 мес.
Сообщений: 147
Ratio: 13.421
0.97%
|
|
 |
paramedik1
Uploader 1000+
Стаж: 16 лет 10 мес.
Сообщений: 5432
Ratio: 132.817
Поблагодарили: 2910
100%
|
Aleiv писал(а):  | У меня холодильник был Ока 3, работал без ремонтов и обслуживаний , последние 15 лет место неоправданно занимал, потому на металл его разобрал, некуда было отвезти. |
У меня есть холодильник ОКА 3. Он старше меня. Ему за 50 лет. Внешне уже не фонтан, но он работает. Стоит на даче. Холодит всякий крупногабарит в сезон. Подозревая, что и меня переживёт. Касаемо статьи. 10 лет назад это оборудование уровня HP gen8 - запуск серии gen9. Лютое старьё стоящее копейки. Зачем его ремонтировать? Он маломощен, не эффективен, без какой-либо программной поддержки производителя. Их удел - постепенная каннибализация и сдача в металлолом. Mest писал(а):  | вторая фотка, стыдоба запредельная... Российский ЦОД блин. Почему то готов поспорить что бюджет был на полноценные стоячные сервера, с нормальным чистым электричеством.. |
Статья в источнике фото от 2017 года. |
|
|
 |
|
|
|